모두CBT

대칭 3상 교류의 Y결선에서 선간 전압 VL과 상전압 Vp의 관계는? | [공유압기능사 필기] 05년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공유압기능사 필기] 05년 1회차
대칭 3상 교류의 Y결선에서 선간 전압 VL과 상전압 Vp의 관계는?
1
2
3
4
해설

대칭 3상 Y결선에서는 선간 전압 = √3 × 상전압이다.

Y결선의 선간 전압은 두 상전압의 벡터 차이며, 두 상전압의 위상차가 120°이므로 크기가 상전압의 √3배가 되고 위상은 30° 앞선다.
VL=3 VpV_L = \sqrt{3}\,V_p

  • 선간 전압과 상전압이 같은 관계는 △결선의 전압 관계다(Y결선은 선전류 = 상전류).
  • √2배 관계는 Y결선의 선간 전압·상전압 관계가 아니다(120° 위상차 벡터 합성은 √3배).
  • 2배 관계도 120° 위상차의 벡터 합성 결과(√3배)와 다르다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.