모두CBT

전원이 V결선된 경우 부하에 전달되는 전력은 △결선인 경우의 약 몇 [… | [공유압기능사 필기] 06년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공유압기능사 필기] 06년 1회차
전원이 V결선된 경우 부하에 전달되는 전력은 △결선인 경우의 약 몇 [%]인가?
1
57.7
2
86.6
3
100
4
147
해설

V결선의 출력은 △결선의 약 57.7%다.

V결선 출력은 3VI\sqrt{3}VI, △결선 출력은 3VI3VI이므로 비는 3VI3VI=13≈0.577\dfrac{\sqrt{3}VI}{3VI}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\approx0.577이다.

  • 86.6: V결선 변압기의 이용률(32\dfrac{\sqrt{3}}{2})이며 △결선 대비 출력비가 아니다.
  • 100: 계산값과 다르다.
  • 147: 계산값과 다르다.