5a 2b의 접점을 지닌 전자개폐기와 계전기를 사용하여 기동스위치 1개로 3상 유도전동기의 운전과 정지가 가능한 제어회로를 만들고자 한다. 이때 5a 2b에서 보조 a접점의 개수는?
1
2
2
3
3
4
4
5
해설

보조 a접점은 2개이다.

3상 유도전동기를 개폐하려면 전자개폐기의 주접점 3개(a접점)가 필요하므로 전체 5a에서 주접점 3개를 빼면 5−3=25-3=2개가 보조 a접점으로 남는다.

  • 보조 a접점이 3개나 4개면 주접점이 2개 또는 1개뿐이라 3상을 모두 개폐할 수 없다.