모두CBT

다음과 같은 전동기 정역회로의 동작에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [공유압기능사 필기] 14년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공유압기능사 필기] 14년 2회차
다음과 같은 전동기 정역회로의 동작에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
문제 이미지
1
PL은 전원이 투입되면 PB 스위치와 관계없이 항상 점등된다.
2
PB1을 누르면 MC1이 여자되어 MC1-a 접점이 붙고 전동기 M이 정회전 운동을 한다.
3
PB2를 누르면 MC2가 여자되어 MC2-a접점이 붙고 전동기 M이 역회전 운동을 한다.
4
PB3을 누르면 MC1, MC2가 여자되어 전동기 M이 자동으로 정ㆍ역회전 운동을 한다.
해설

PB3은 조작 회로 맨 앞에 직렬로 들어간 정지용 b접점 버튼이므로, 누르면 MC1·MC2가 모두 소자되어 전동기가 멈춘다. 따라서 PB3을 누르면 자동으로 정·역회전한다는 설명이 옳지 않다.

나머지 설명은 그림과 맞는 옳은 내용이다.

  • PL은 R선과 T선 사이에 버튼 없이 직접 연결되어 전원이 들어오면 PB 스위치와 관계없이 항상 점등된다.
  • PB1을 누르면 MC1이 여자되고 MC1-a 접점으로 자기유지되며, 주회로의 MC1 접점이 붙어 전동기가 정회전한다.
  • PB2를 누르면 MC2가 여자되어 MC2-a 접점이 붙고, 주회로 MC2 접점이 두 상을 바꿔 연결하므로 전동기가 역회전한다.

또한 MC1 코일 앞에는 MC2 b접점, MC2 코일 앞에는 MC1 b접점이 있는 인터록 구조라 MC1과 MC2가 동시에 여자되는 일은 없다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공유압기능사 필기] 14년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공유압기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기