그림 1과 그림 2는 전기제어회로에서 사용되는 제어용 기기의 특성을 입… | [공유압기능사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공유압기능사 필기] 15년 1회차
그림 1과 그림 2는 전기제어회로에서 사용되는 제어용 기기의 특성을 입력(i)과 출력(o)상태로 표현한 것이다. 이들이 각각 나타내는 것은?
1
그림 1 : 소자 지연 타이머, 그림 2 : 여자 지연 타이머
2
그림 1 : 소자 지연 타이머, 그림 2 : 소자 지연 타이머
3
그림 1 : 여자 지연 타이머, 그림 2 : 여자 지연 타이머
4
그림 1 : 여자 지연 타이머, 그림 2 : 소자 지연 타이머
해설
그림 1은 여자 지연 타이머(입력이 들어오고 일정 시간 뒤 출력), 그림 2는 소자 지연 타이머(입력이 끊기고 일정 시간 뒤 출력 차단)의 특성이다.
그림 1에서 입력 i가 켜진 뒤 출력 o는 늦게 켜지고, 입력이 꺼지는 순간 출력도 바로 꺼진다. 켜질 때만 지연되므로 여자(통전) 지연, 즉 온 딜레이 동작이다.
그림 2에서 출력 o는 입력과 동시에 켜지지만, 입력이 꺼진 뒤에도 한동안 유지되다가 늦게 꺼진다. 꺼질 때만 지연되므로 소자(차단) 지연, 즉 오프 딜레이 동작이다.
두 그림을 같은 종류로 묶거나 순서를 바꾼 조합은 그림의 지연 위치(켜질 때와 꺼질 때)와 맞지 않는다.