다음 래더 다이어그램에 따라 PLC 명령문을 코딩할 때 잘못된 것은?
문제 이미지
1
001 : AND 001로 코딩한다.
2
002 : OR 002로 코딩한다.
3
003 : AND NOT으로 코딩한다.
4
012 : OUT 012로 코딩한다.
해설

001은 왼쪽 모선에서 시작하는 첫 접점이므로 AND가 아니라 LOAD(기종에 따라 STR·LD) 001로 코딩해야 한다.

래더도를 왼쪽 모선부터 따라가면 다음 순서로 코딩된다.

  • 001 a접점: 회로의 시작 → LOAD 001
  • 002 a접점: 001과 병렬 → OR 002
  • 003 b접점(사선 표시): 앞 병렬 회로와 직렬 → AND NOT 003
  • 출력 코일 012 → OUT 012

AND는 이미 시작된 회로에 직렬로 이어지는 접점에 쓰는 명령이므로 회로 첫머리의 001에는 쓸 수 없다.