케스케이드 회로에 대한 설명 중 틀린 것은? | [생산자동화기능사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[생산자동화기능사 필기] 16년 2회차
케스케이드 회로에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
제어그룹의 개수를 4개에서 5개 이내로 제한한다.
2
케스케이드 밸브의 수는 제어그룹에서 1을 빼면 된다.
3
케스케이드 밸브를 직렬로 연결하기 때문에 압력저하로 인하여 스위칭 시간이 짧아진다.
4
5/2way 양측공압작동밸브 및 방향성이 없는 3/2way 롤러리밋밸브를 사용하므로 신뢰성이 보장된다.
해설
케스케이드 회로에서 밸브를 직렬로 연결하면 압력 저하로 인해 오히려 스위칭 시간이 길어진다.
직렬 연결된 밸브 수가 많아질수록 공기가 통과하는 경로가 늘어나 압력 손실이 커지고, 이 때문에 밸브 전환 반응이 느려지는 것이 케스케이드 방식의 단점으로 꼽힌다.
제어그룹 수를 4~5개 이내로 제한하고 그룹 수보다 1개 적은 밸브를 사용하는 점, 방향성이 없는 롤러리밋밸브와 양측 작동형 밸브를 사용해 신뢰성을 확보하는 점은 케스케이드 회로의 올바른 특징이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.