모두CBT

콘크리트 압축강도 시험에 대한 내용으로 틀린 것은? | [건설재료시험기능사 필기] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건설재료시험기능사 필기] 09년 1회차
콘크리트 압축강도 시험에 대한 내용으로 틀린 것은?
1
시험용 공시체의 지름은 굵은 골재의 최대 치수의 3배 이상, 10cm 이상으로 한다.
2
시험기의 가압판과 공시체의 끝면은 직접 밀착시키고 그 사이에 쿠션재를 넣어서는 안 된다.
3
시험기의 하중을 가할 경우 공시체에 충격을 주지 않도록 똑같은 속도로 하중을 가한다.
4
시험체를 만든 다음 48~96시간 안에 몰드를 떼어낸다.
해설

콘크리트 압축강도 시험에서 몰드를 떼어내는 시기에 대한 설명이 실제 규정과 다르다.

공시체는 규정된 시간 범위 안에서 몰드를 제거해야 하며, 제시된 48~96시간이라는 범위는 표준에서 정한 시기와 어긋난다.

  • 공시체 지름을 굵은 골재 최대 치수의 3배 이상, 10cm 이상으로 하는 것은 규정에 맞는 설명이다.
  • 가압판과 공시체 사이에 쿠션재를 넣지 않고 직접 밀착시키는 것도 규정에 맞는 설명이다.
  • 하중을 일정한 속도로 가해 공시체에 충격을 주지 않도록 하는 것도 올바른 시험 방법이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.