표준갈고리를 갖는 인장 이형철근의 정착길이를 계산할 때 철근의 설계기준… | [전산응용토목제도기능사 필기] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전산응용토목제도기능사 필기] 11년 1회차
표준갈고리를 갖는 인장 이형철근의 정착길이를 계산할 때 철근의 설계기준항복강도가 400MPa 이외인 철근의 경우에 적용되는 보정계수 값(산출식)은?
1
2
3
4
0.8
해설
이때 적용하는 보정계수는 이다.
표준갈고리를 갖는 인장 이형철근의 정착길이는 기본정착길이에 여러 보정계수를 곱해 구하는데, 기본정착길이 식 자체가 를 기준으로 세워져 있다. 따라서 항복강도가 400MPa 이 아닌 철근은 를 곱해 강도 차이만큼 정착길이를 늘리거나 줄인다(출제 당시 콘크리트구조설계기준).
함께 제시된 다른 식들은 성격이 다르다.
- 소요 를 배근 로 나눈 값은 철근을 필요량보다 많이 배근했을 때 정착길이를 줄여 주는 보정계수로, 항복강도와는 관계가 없다.
- 는 철근 지름이 들어간 길이 차원의 식이어서 무차원인 보정계수가 될 수 없고, 0.8은 갈고리를 감싸는 띠철근·스터럽 조건을 만족할 때 쓰는 별도의 보정계수다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요