정격 2차 전류 200 [A] 정격사용율 40%의 아크 용접기로 150 [A] 의 전류사용 시 허용사용률은 약 몇 %인가?
1
71
2
60
3
82
4
58
해설

정답은 '71', 즉 71%71\%이다.

허용사용률은 정격 2차 전류를 사용 전류로 나눈 값의 제곱에 정격사용률을 곱한 값이다.

(200150)2×40=169×40≈71%\left(\dfrac{200}{150}\right)^2\times 40=\dfrac{16}{9}\times 40\approx 71\%이다.

  • '60'은 사용 전류가 2004060≈163 A200\sqrt{\dfrac{40}{60}}\approx163\,\mathrm{A}일 때의 값이다.
  • '82'는 사용 전류가 2004082≈140 A200\sqrt{\dfrac{40}{82}}\approx140\,\mathrm{A}일 때의 값이다.
  • '58'은 사용 전류가 2004058≈166 A200\sqrt{\dfrac{40}{58}}\approx166\,\mathrm{A}일 때의 값이다.