200V 전원에 30KVA의 교류 아크 용접기를 사용할 때 전원스위치에 끼울 퓨즈의 용량으로 가장 적합한 것은?
1
15A
2
150A
3
200A
4
250A
해설
정답은 '150A', 즉 이다.
용접기 1차 전류는 이다. 전원 용량은 이고 전원 전압은 이다.
대입하면 이며, 이 값이 퓨즈 용량이다.
- '15A'는 전원 용량이 일 때의 값이며, 이다.
- '200A'는 전원 전압이 일 때의 값이며, 이다.
- '250A'는 전원 전압이 일 때의 값이며, 이다.