정격 2차 전류 200A이고 정격 사용률이 40% 인 아크용접기로 15… | [침투비파괴검사기능사 필기] 14년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[침투비파괴검사기능사 필기] 14년 2회차
정격 2차 전류 200A이고 정격 사용률이 40% 인 아크용접기로 150A의 전류를 사용할 경우 허용사용률은 약 얼마인가?
1
71%
2
75%
3
81%
4
85%
해설
허용사용률은 약 71%로, 정격전류보다 낮은 전류로 사용할수록 아크용접기를 더 오래 사용할 수 있다는 원리에 따른 결과이다.
에 값을 대입한다.
이므로 실제 전류가 정격보다 작을수록 허용사용률은 커진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.