천장주행크레인의 권상 모터에 투입되는 전기의 정격전류가 10 암페어(A)이다. 권상모터의 과전류 보호용 차단기의 차단 용량으로 적합한 것은?
1
20A
2
30A
3
40A
4
50A
해설

정격전류가 10A인 권상 모터의 과전류 보호용 차단기 용량은 정격전류에 여유를 두어 20A 정도로 선정하는 것이 적합하다.

전동기는 기동 시 정격전류보다 훨씬 큰 기동전류가 순간적으로 흐르므로, 차단기 용량을 정격전류와 동일하게 두면 정상 기동 중에도 차단기가 동작해 버린다. 반대로 필요 이상으로 큰 용량을 쓰면 과전류가 흘러도 차단되지 않아 보호 기능을 잃으므로, 정격전류의 2배 정도가 적정한 선택이 된다.