모두CBT

기상 악화 후 작업 중지 또는 비계 조립·해체 후 작업 시 점검 및 보… | 2022년 산업안전기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

8

기상 악화 후 작업 중지 또는 비계 조립·해체 후 작업 시 점검 및 보수해야 할 5가지 항목 쓰시오.

해설

① 손잡이의 탈락여부

② 발판재료 손상 및 부착 상태

③ 연결재료와 철물의 손상 및 부식 상태

④ 기둥의 침하, 변형, 변위, 흔들림 상태

⑤ 비계 연결부 및 접속부 풀림 상태


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제58조는 기상 악화로 작업을 중지한 후나 비계를 조립·해체·변경한 후, 작업을 시작하기 전에 점검·보수할 사항을 정한다.

  • 손잡이의 탈락 여부 — 손잡이가 빠지면 추락을 막아 주지 못한다.
  • 발판 재료의 손상 및 부착·걸림 상태 — 발판이 부서지거나 빠지면 곧바로 추락으로 이어진다.
  • 연결 재료·연결 철물의 손상 및 부식 상태 — 비·눈에 부식되면 결속력이 떨어진다.
  • 기둥의 침하·변형·변위·흔들림 상태 — 젖은 지반에 기둥이 가라앉으면 비계 전체가 기운다.
  • 연결부·접속부의 풀림 상태 — 조립·해체 과정에서 풀린 이음부를 다시 조인다.

조문의 점검 항목은 6가지이며, 나머지 하나는 달비계에 해당하는 로프의 부착 상태 및 매단 장치의 흔들림 상태다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2022년 산업안전기사실기(필답형) 2회차 14문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기