음파가 난입사하고 질량법칙이 적용되는 경우,교실의 단일벽 면밀도가 300[㎏/m2]이라면 0.1[㎑]에서의 투과손실은? (단, TL = 18logmf - 44 적용 )
26.6㏈
36.6㏈
46.6㏈
56.6㏈
주어진 식 TL=18log(mf)−44TL = 18\log(mf) - 44TL=18log(mf)−44에 면밀도 m=300 kg/m2m=300\,\mathrm{kg/m^2}m=300kg/m2, 주파수 f=100 Hzf=100\,\mathrm{Hz}f=100Hz를 대입한다.mf=300×100=30,000mf = 300 \times 100 = 30{,}000mf=300×100=30,000이므로 TL=18log(30,000)−44≈80.6−44≈36.6 dBTL = 18\log(30{,}000) - 44 \approx 80.6 - 44 \approx 36.6\,\mathrm{dB}TL=18log(30,000)−44≈80.6−44≈36.6dB가 된다.
주어진 식 TL=18log(mf)−44TL = 18\log(mf) - 44TL=18log(mf)−44에 면밀도 m=300 kg/m2m=300\,\mathrm{kg/m^2}m=300kg/m2, 주파수 f=100 Hzf=100\,\mathrm{Hz}f=100Hz를 대입한다.
mf=300×100=30,000mf = 300 \times 100 = 30{,}000mf=300×100=30,000이므로 TL=18log(30,000)−44≈80.6−44≈36.6 dBTL = 18\log(30{,}000) - 44 \approx 80.6 - 44 \approx 36.6\,\mathrm{dB}TL=18log(30,000)−44≈80.6−44≈36.6dB가 된다.