모두CBT

원형침전지에 유집되는 폐수의 평균유량은 62.5m3/h 이고, 월류부하… | [환경기능사 필기] 08년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[환경기능사 필기] 08년 2회차
원형침전지에 유집되는 폐수의 평균유량은 62.5m3/h 이고, 월류부하를 90m3/m·day로 하려면 월류 위어의 (유효)길이는? (단, 24시간 연속가동기준)
1
13.67m
2
14.44m
3
15.67m
4
16.67m
해설

월류위어의 유효길이는 16.67 m16.67\ \mathrm{m}이다.

1일 유입유량은 Q=62.5×24=1500 m3/dayQ = 62.5 \times 24 = 1500\ \mathrm{m^3/day}이다.

월류부하(위어부하율)는 Q/LQ/L로 정의되므로, 유효길이는 L=1500/90≈16.67 mL = 1500/90 \approx 16.67\ \mathrm{m}로 구해진다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.