모두CBT

원형 송풍관의 길이가 10m, 내경이 300mm, 직관 내 속도압이 1… | [환경기능사 필기] 12년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[환경기능사 필기] 12년 3회차
원형 송풍관의 길이가 10m, 내경이 300mm, 직관 내 속도압이 15mmH2O, 철판의 관마찰계수가 0.004일 때 이 송풍관의 압력손실은?
1
1 mmH2O
2
4 mmH2O
3
8 mmH2O
4
18 mmH2O
해설

이 송풍관의 압력손실은 8 mmH₂O이다.

원형 덕트의 마찰에 의한 압력손실은 관마찰계수 FF, 덕트 길이 LL, 내경 DD, 속도압 PvP_v로 다음과 같이 구한다.
ΔP=4F×LD×Pv\Delta P = 4F \times \dfrac{L}{D} \times P_v

내경 300mm는 0.3m이므로
ΔP=4×0.004×100.3×15=8 mmH2O\Delta P = 4 \times 0.004 \times \dfrac{10}{0.3} \times 15 = 8\ \mathrm{mmH_2O}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.