열전대 온도계에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
서로 다른 두 금속의 접점 간 온도차에 의하여 발생하는 열기전력(제베크 효과)을 이용한다.
2
K형(크로멜-알루멜)은 R형(백금-백금로듐)보다 더 높은 온도의 측정에 적합하다.
3
T형(구리-콘스탄탄)은 비교적 저온의 측정에 사용된다.
4
J형(철-콘스탄탄)은 환원성 분위기에서도 비교적 잘 견딘다.
해설
최고온 측정에는 R형이 쓰이므로, K형(크로멜-알루멜)이 R형(백금-백금로듐)보다 더 높은 온도의 측정에 적합하다는 설명은 틀리다.
상용 측정온도 상한은 대략 R형(백금-백금로듐) 약 1600℃ > K형(크로멜-알루멜) 약 1200℃ > J형(철-콘스탄탄) 약 750℃ > T형(구리-콘스탄탄) 약 350℃ 순이다.
열전대 온도계는 두 종류의 금속 접점에 온도차를 주면 열기전력이 발생하는 제베크(Seebeck) 효과를 이용한다. T형은 저온 측정, J형은 환원성 분위기에 비교적 강한 특성이 있다.