고압가스 제조시설의 벤트스택과 플레어스택에 대한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[가스산업기사 필기] 23년 1회차
고압가스 제조시설의 벤트스택과 플레어스택에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
이상사태 발생 시 설비 안의 가스를 긴급이송설비로 안전하게 이송하여 처리하기 위하여 설치한다.
2
벤트스택은 이송된 가스를 연소시키지 않고 대기 중으로 방출하는 설비이다.
3
벤트스택의 방출구는 작업원이 정상작업을 하는 장소에 되도록 가깝게 설치한다.
4
플레어스택은 이송된 가연성가스를 연소시켜 방출하며, 지표면에 미치는 복사열을 고려하여 설치한다.
해설
고압가스 제조시설에는 이상사태 확대를 방지하기 위하여 긴급이송설비, 벤트스택, 플레어스택 등을 설치한다(시행규칙 별표 4). 벤트스택은 가스를 연소시키지 않고 대기로 방출하는 설비로, 방출된 가연성가스의 착지농도가 폭발하한계값 미만(독성가스는 허용농도값 미만)이 되도록 하고, 방출구는 작업원이 정상작업을 하는 장소 및 항상 통행하는 장소로부터 떨어진 위치에 설치하여야 한다. 가깝게 설치한다는 ③이 틀리다. 플레어스택은 가연성가스를 연소시켜 방출하는 설비로 지표면 복사열을 고려한다.