시안화수소 충전작업의 기준으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[가스산업기사 필기] 25년 1회차
시안화수소 충전작업의 기준으로 틀린 것은?
1
용기에 충전하는 시안화수소는 순도가 98% 이상 이어야 한다.
2
용기에 충전하는 시안화수소는 아황산가스 또는 황산 등의 안정제를 첨가한 것이어야 한다.
3
시안화수소를 충전한 용기는 충전 후 24시간 정치하고, 그 후 1일 1회 이상 질산구리벤젠 등의 시험지로 가스의 누출검사를 하여야 한다.
4
순도가 99% 이상으로서 착색된 것은 충전한 후 60일이 경과되기 전에 다른 용기에 옮겨 충전하지 않아도 된다.
해설
순도 99% 이상으로서 착색되지 않은 시안화수소는 60일이 경과하기 전에 다른 용기로 옮겨 충전하지 않아도 되는 예외가 적용되는데, 문항은 이를 '착색된 것'으로 서술하여 옳지 않다. 착색(변색)된 시안화수소는 오히려 분해·중합이 진행된 것으로 보아 신속히 옮겨 충전해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.