보일러 내부부식 중 구식(grooving) 발생의 방지 대책이 아닌 것… | [에너지관리기능사 필기] 02년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 02년 2회차
보일러 내부부식 중 구식(grooving) 발생의 방지 대책이 아닌 것은?
1
재료의 온도가 급격하게 변화하지 않도록 한다.
2
브리딩 스페이스(breathing space)를 적게 한다.
3
노통 플랜지 둥근 부분의 굽힘반경을 크게 한다.
4
열응력을 크게 받지 않도록 한다.
해설
구식(grooving)은 노통 등의 만곡부에서 열팽창 반복에 의한 응력 집중으로 발생하는 부식이다.
- 재료의 온도가 급격히 변화하지 않도록 하면 열응력 집중을 줄여 구식을 예방할 수 있다.
- 노통 플랜지 둥근 부분의 굽힘반경을 크게 하면 응력 집중이 완화된다.
- 열응력을 크게 받지 않도록 관리하는 것도 구식 방지에 도움이 된다.
반면 브리딩 스페이스는 노통이 신축할 수 있는 여유 공간으로, 이를 적게 하면 오히려 신축이 원활하지 못해 응력이 집중되므로 구식을 방지하려면 브리딩 스페이스를 충분히 두어야 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요