모두CBT

보일러 급수장치로 주펌프 세트 및 보조펌프 세트를 갖추어야 하는데 주펌… | [에너지관리기능사 필기] 02년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 02년 2회차
보일러 급수장치로 주펌프 세트 및 보조펌프 세트를 갖추어야 하는데 주펌프 세트만 있어도 되는 경우는?
1
전열면적 14 m2의 강철제 증기보일러
2
전열면적 10 m2의 관류보일러
3
전열면적 15 m2의 가스용 온수보일러
4
전열면적 13 m2의 주철제 증기보일러
해설

보일러 급수장치는 원칙적으로 주펌프 세트와 보조펌프 세트를 모두 갖추어야 하지만, 규모가 작거나 구조상 보유 수량이 적은 다음의 보일러는 보조펌프 세트를 생략하고 주펌프 세트만으로 할 수 있다.

  • 전열면적 12 m2 이하의 보일러
  • 전열면적 14 m2 이하의 가스용 온수보일러
  • 전열면적 100 m2 이하의 관류보일러

따라서 전열면적 10 m2의 관류보일러는 100 m2 이하이므로 주펌프 세트만으로 충족된다.

나머지 보기는 강철제 증기보일러 14 m2·주철제 증기보일러 13 m2가 12 m2 기준을, 가스용 온수보일러 15 m2가 14 m2 기준을 각각 넘으므로 보조펌프 세트가 필요하다.