모두CBT

증기 난방설비의 설치 시공법을 바르게 설명한 것은? | [에너지관리기능사 필기] 03년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 03년 2회차
증기 난방설비의 설치 시공법을 바르게 설명한 것은?
1
증기주관에서 응축수를 건식 환수관에 배출하려면 100 mm 이상 연장해서 드레인 포켓을 설치한다.
2
냉각관은 트랩앞에서 1.0 m 이상 떨어진 곳까지 나관 배관한다.
3
트랩이나 스트레이너 등의 고장, 수리, 교환 등에 대비하기 위해 균형관을 설치한다.
4
감압밸브 주위배관 중 파이롯 라인은 보통 감압밸브에서 3 m 이상 떨어진 곳의 유체를 출구측에 접속한다
해설

감압밸브 주위 배관에서 파일럿 라인은 밸브 직후의 압력 변동이나 난류의 영향을 피하기 위해, 감압밸브에서 3 m 이상 떨어진 곳의 유체를 인출하여 출구측에 접속하는 것이 올바른 시공법이다.

나머지 설명은 각각 시공 기준과 다르다.

  • 증기주관의 응축수를 건식 환수관으로 빼낼 때 드레인 포켓은 150 mm 이상 연장하여 설치한다.
  • 냉각관(냉각레그)은 트랩 앞에서 1.5 m 이상 떨어진 곳까지 나관으로 배관한다.
  • 트랩·스트레이너의 고장·수리·교환에 대비해 설치하는 것은 균형관이 아니라 바이패스관이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[에너지관리기능사 필기] 03년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요에너지관리기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기