모두CBT

보일러 안전밸브의 분출압력 조정 및 취급에 관한 설명으로 옳은 것은? | [에너지관리기능사 필기] 03년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 03년 3회차
보일러 안전밸브의 분출압력 조정 및 취급에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
과열기에 부착된 안전밸브는 본체의 안전밸브보다 먼저 분출되게 조정한다.
2
2개 이상의 안전밸브가 부착되었을 때는 분출압력을 동일하게 설정한다.
3
안전밸브가 설정압력이 되어도 작동하지 않을 때는 밸브를 두들기거나 밸브 시트를 조작한다.
4
다른 보일러와 연결하여 사용할 때는 최고사용압력이 높은 보일러의 압력을 기준으로 조정한다.
해설

과열기에 부착된 안전밸브는 본체(동체)의 안전밸브보다 먼저 분출되도록 조정한다. 과열기 안전밸브가 나중에 열리면 과열기 내부에 증기 흐름이 없어 과열기가 과열·손상될 수 있기 때문이다.

  • 안전밸브가 2개 이상이면 분출압력을 서로 다르게 설정하여 일시에 다량의 증기가 방출되지 않도록 한다.
  • 설정압력에서 작동하지 않을 때 밸브를 두드리거나 시트를 임의로 조작하는 것은 금지된 위험한 행위이다.
  • 다른 보일러와 연결하여 사용할 때는 최고사용압력이 낮은 보일러를 기준으로 안전밸브를 조정해야 한다.