보일러 내부부식인 점식(pitting)의 방지 방법으로 가장 적합한 것… | [에너지관리기능사 필기] 03년 4회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 03년 4회차
보일러 내부부식인 점식(pitting)의 방지 방법으로 가장 적합한 것은?
1
경판의 브리딩 스페이스를 좁게 한다.
2
보일러 급수의 pH를 7 이하로 유지한다.
3
보일러 급수 중의 용해 고형분을 제거한다.
4
보일러수 중의 산소 등 용존가스를 제거한다.
해설
점식(pitting)은 보일러수에 녹아 있는 용존산소가 국부적으로 작용해 금속 표면을 부식시키는 현상이므로, 급수 중의 산소 등 용존가스를 제거하는 것이 가장 효과적인 방지법이다.
- 브리딩 스페이스는 오히려 충분히 확보해야 하며, 좁게 하면 반복 굽힘 응력이 집중되어 구식(그루빙)이 생기기 쉽다.
- 급수의 pH를 7 이하(산성)로 유지하는 것은 오히려 부식을 촉진시킨다. 급수는 약알칼리로 관리하는 것이 원칙이다.
- 용해 고형분 제거는 스케일 방지에는 도움이 되지만 점식의 직접적 원인인 용존산소 문제를 해결하지는 못한다.