신설 보일러의 사용전 점검사항으로 틀린 것은? | [에너지관리기능사 필기] 04년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 04년 3회차
신설 보일러의 사용전 점검사항으로 틀린 것은?
1
노벽은 가동 시 열을 받아 과열 건조되므로 습기가 약간 남아 있도록 한다.
2
연도의 배플, 그을음 제거기 상태, 댐퍼의 개폐상태를 점검한다.
3
기수분리기와 부속품의 부착상태와 공구나 볼트,너트, 헝겊 조각 등이 남아있는가를 확인한다.
4
압력계, 수위제어기, 급수장치 등의 본체와의 접속부 풀림, 누설, 콕의 개폐 등을 확인한다.
해설
  • 연도의 배플, 그을음 제거기, 댐퍼 상태 점검은 통풍·연소 계통을 확인하는 올바른 점검 항목이다.
  • 기수분리기와 부속품의 부착 상태 및 이물질 잔류 여부 확인은 필수 점검 항목이다.
  • 압력계, 수위제어기, 급수장치 등 접속부의 풀림·누설·콕 개폐 확인도 올바른 점검 항목이다.

반면 신설 보일러의 노벽은 가동 전 충분히 건조시켜야 하며, 습기가 남아 있는 상태로 가동하면 급격한 수분 증발로 노벽이 손상될 수 있으므로 습기를 남겨 둔다는 설명은 옳지 않다.