온수난방 설비배관에서 공기빼기 밸브(air vent valve)의 설치 위치로 가장 좋은 것은?
1
2
3
4
해설

공기빼기 밸브는 배관 계통에서 공기가 모이는 가장 높은 지점에 달아야 하므로, 입상관 꼭대기에 설치한 배치가 옳다.

온수에 섞여 있던 공기는 물보다 가벼워 관의 최상부로 떠올라 정체한다. 그 지점에 밸브가 없으면 공기가 갇혀 순환을 막는 에어록이 생기고, 방열기가 데워지지 않거나 관내 소음·부식의 원인이 된다.

  • 배관의 가장 낮은 지점에 단 배치는 공기가 아니라 물과 슬러지가 모이는 자리이므로, 그곳은 배수(드레인) 밸브의 자리다.
  • 밸브가 달린 곳보다 더 높은 관이 따로 있는 배치는 그 높은 부분에 공기가 갇혀 빠져나오지 못하므로 제 역할을 하지 못한다.

출제 당시(2005년) 기준의 온수난방 배관 원칙이다.