모두CBT

보일러 통풍장치에서 흡입 통풍방식이란? | [에너지관리기능사 필기] 06년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 06년 3회차
보일러 통풍장치에서 흡입 통풍방식이란?
1
연도의 끝이나 연돌하부에 송풍기를 설치한 방식
2
보일러 노의 입구에 송풍기를 설치한 방식
3
연소용 공기를 연소실로 밀어 넣는 방식
4
배기가스와 외기의 비중차를 이용한 통풍 방식
해설

흡입통풍(흡입식, 유인통풍)은 연도 끝이나 연돌(굴뚝) 하부에 송풍기를 설치하여 연소가스를 빨아들이는 방식이다.

노 내부는 부압(음압) 상태가 되어 연소가스가 자연스럽게 빨려나가며, 화염이나 가스가 외부로 새어나오기 어렵다는 장점이 있다.

노 입구에 송풍기를 설치해 연소용 공기를 밀어 넣는 방식은 압입통풍이고, 배기가스와 외기의 비중차만 이용하는 것은 자연통풍이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[에너지관리기능사 필기] 06년 3회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요에너지관리기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기