보일러설치기술규격에서 수면계의 개수에 대한 설명으로 틀린 것은? | [에너지관리기능사 필기] 07년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 07년 2회차
보일러설치기술규격에서 수면계의 개수에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
증기보일러에는 2개 이상의 유리 수면계를 부착하여야 한다.
2
2개 이상의 원격지시 수면계를 시설하는 경우에 한하여 유리 수면계를 부착하지 않는다.
3
소용량 및 소형관류보일러는 1개 이상의 유리 수면계를 부착하여야 한다.
4
최고 사용압력이 1MPa(10kg/㎠) 이하로서 동체 안지름이 750㎜ 미만인 경우에 있어서는 수면계 중 1개는 다른 종류의 수면 측정장치로 대체할 수 있다.
해설
원격지시 수면계를 2개 이상 시설하는 경우에 인정되는 것은 유리 수면계 수를 줄일 수 있다는 것(1개 이상)이지, 유리 수면계를 아예 부착하지 않아도 된다는 뜻이 아니다. 따라서 부착하지 않는다는 서술이 기준과 어긋난다.
증기보일러에 2개 이상의 유리 수면계를 부착한다는 것, 소용량·소형관류보일러는 1개 이상이면 된다는 것, 압력과 동체 안지름이 일정 크기 미만인 경우 수면계 중 1개를 다른 종류의 수면 측정장치로 대체할 수 있다는 것은 모두 규격에 부합하는 설명이다.