모두CBT

보일러 급수온도 20℃, 시간당 실제증발량 1000kg, 증기 엔탈피가… | [에너지관리기능사 필기] 08년 4회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 08년 4회차
보일러 급수온도 20℃, 시간당 실제증발량 1000kg, 증기 엔탈피가 669kcal/kg 일 경우, 상당증발량(kg/h)을 구하면 약 얼마인가?
1
1000
2
1204
3
2408
4
5390
해설

상당증발량은 실제증발량을 기준 증발잠열(539kcal/kg, 100℃ 포화수→건포화증기) 기준으로 환산한 값으로, 계산하면 약 1204kg/h이다.

급수온도 20℃의 엔탈피는 약 20kcal/kg이므로 증발에 사용된 열량은 669−20=649 kcal/kg669 - 20 = 649\ \mathrm{kcal/kg}이다.

상당증발량 = 1000×649539≈1204 kg/h\dfrac{1000 \times 649}{539} \approx 1204\ \mathrm{kg/h}이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[에너지관리기능사 필기] 08년 4회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요에너지관리기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기