다음에서 ( )속에 들어갈 용어로 올바른 것은?증기 및 온수가 흐르는 … | [에너지관리기능사 필기] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 09년 1회차
다음에서 ( )속에 들어갈 용어로 올바른 것은?
증기 및 온수가 흐르는 관은 관내외의 온도차에 의해 신축이 발생한다. 이에 따른 신축흡수를 위해 방열기 인입 배관에는 ( ① )이음을 하며, 공급관은 ( ② )구배, 환수관은 ( ③ )구배로 한다.
1
① 슬리브 ② 역 ③ 순
2
① 스위블 ② 역 ③ 순
3
① 슬리브 ② 순 ③ 역
4
① 스위블 ② 순 ③ 역
해설
방열기 인입 배관에는 스위블 이음을 쓰고, 공급관은 역구배, 환수관은 순구배로 한다.
스위블 이음은 엘보 두 개 이상을 조합해 나사부의 회전으로 관의 신축을 흡수하는 방식이다. 값싸고 시공이 간단해 신축량이 크지 않은 방열기 주위 저압 배관에 널리 쓰인다.
구배는 상향공급식을 기준으로 정한다. 공급관은 흐름 방향으로 올라가는 역구배로 놓아 관 안의 공기가 상승해 방열기 쪽 공기빼기로 모이게 하고, 환수관은 흐름 방향으로 내려가는 순구배로 놓아 물과 응축수가 자연히 흘러내리게 한다.
슬리브형 신축이음은 주관의 큰 신축을 흡수하는 데 쓰는 것이어서 방열기 인입부에는 맞지 않는다. 2009년 출제 당시 배관 시공기준에 따른 문항이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요