보일러 자동제어에 대한 다음 설명에서 ( )에 들어갈 용어로 옳은 것은?

보일러 자동제어는 제어순서에 따라 제어단계가 진행되는 ( ㉮ )제어와, 한쪽 조건이 충족되지 않으면 다음 단계의 동작(제어)이 정지되는 ( ㉯ )제어의 결합으로 이루어진다.

1
㉮ 피드백(feed back) ㉯ 시퀀스(sequence)
2
㉮ 피드백(feed back) ㉯ 인터록(interlock)
3
㉮ 인터록(interlock) ㉯ 시퀀스(sequence)
4
㉮ 시퀀스(sequence) ㉯ 인터록(interlock)
해설

앞 빈칸에는 시퀀스(sequence), 뒤 빈칸에는 인터록(interlock)이 들어간다.

정해진 순서에 따라 단계를 하나씩 밟아 나가는 제어가 시퀀스 제어다. 보일러의 프리퍼지 → 점화 → 저연소 → 정상연소로 이어지는 기동 과정이 대표적인 예다.

반대로 어느 한 조건이 만족되지 않으면 다음 동작을 못 하게 막거나 운전을 정지시키는 안전 기구가 인터록이다. 저수위·불착화·압력초과 인터록처럼 조건 불충족 시 차단하는 역할을 한다.

피드백 제어는 결과를 되돌려 목표값과 비교·수정하는 연속 제어여서, '순서대로 진행'이나 '조건 불충족 시 정지'라는 설명 어느 쪽과도 맞지 않는다.