가스연소장치의 점화요령으로 맞는 것은? | [에너지관리기능사 필기] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 11년 1회차
가스연소장치의 점화요령으로 맞는 것은?
1
점화전에 연소실 용적의 약 1/4배 이상 공기량으로 환기한다.
2
기름연소장치와 달리 자동 재 점화가 되지 않도록 한다.
3
가스압력이 소정압력 보다 2배 이상 높은지를 확인하고 착화는 2회에 이루어지도록 한다.
4
착화 실패나 갑작스런 실화 시 원인을 조사한 후 연료공급을 중단한다.
해설
가스연소장치는 실화나 착화 실패 시 자동으로 재점화되지 않도록 하여, 미연가스가 쌓인 채 재점화되면서 폭발하는 사고를 막아야 한다.
- 점화 전 환기(프리퍼지)는 연소실 용적의 4배 이상 공기량으로 하는 것이 기준이며, 1/4배는 크게 부족한 수치다.
- 가스압력은 소정압력으로 안정되어 있는지 확인해야 하며, 소정압력의 2배 이상인 상태에서 점화하거나 착화를 여러 번 반복하는 것은 위험하다.
- 착화 실패나 실화 시에는 원인을 조사하기 전에 즉시 연료공급을 중단하는 것이 우선이다.