모두CBT

보일러에서 사용하는 수면계 설치 기준에 관한 설명 중 잘못된 것은? | [에너지관리기능사 필기] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 13년 1회차
보일러에서 사용하는 수면계 설치 기준에 관한 설명 중 잘못된 것은?
1
유리 수면계는 보일러의 최고사용압력과 그에 상당하는 증기온도에서 원활히 작용하는 기능을 가져야 한다.
2
소용량 및 소형관류보일러에는 2개 이상의 유리 수면계를 부착해야 한다.
3
최고사용압력 1Mpa 이하로서 동체 안지름이 750㎜ 미만 인 경우에 있어서는 수면계 중 1개는 다른 종류의 수면측정 장치로 할 수 있다.
4
2개 이상의 원격지시 수면계를 시설하는 경우에 한하여 유리 수면계를 1개 이상으로 할 수 있다.
해설

소용량 및 소형관류보일러는 유리 수면계를 1개 이상 부착하면 되므로, 2개 이상 부착해야 한다는 설명이 틀렸다.

일반 보일러는 원칙적으로 유리 수면계 2개 이상을 부착하지만, 소용량·소형관류보일러는 예외로 완화된 기준을 적용한다.

최고사용압력 1MPa 이하이면서 동체 안지름이 750mm 미만인 경우 수면계 중 1개를 다른 종류의 수위측정장치로 대체할 수 있고, 원격지시 수면계를 2개 이상 시설하면 유리 수면계는 1개 이상으로 완화할 수 있다는 규정도 함께 적용된다.

13년 1회차 출제 당시 검사기준을 기준으로 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[에너지관리기능사 필기] 13년 1회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요에너지관리기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기