보일러 통풍에 대한 설명으로 잘못된 것은? | [에너지관리기능사 필기] 13년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 13년 3회차
보일러 통풍에 대한 설명으로 잘못된 것은?
1
자연통풍은 일반적으로 별도의 동력을 사용하지 않고, 연돌로 인한 통풍을 말한다.
2
평형통풍은 통풍조절은 용이하나 통풍력이 약하여 주로 소용량 보일러에서 사용한다.
3
압입통풍은 연소용 공기를 송풍기로 노 입구에서 대기압보다 높은 압력으로 밀어 넣고 굴뚝의 통풍작용과 같이 통풍을 유지하는 방식이다.
4
흡입통풍은 크게 연소가스를 직접 통풍기에 빨아들이는 직접흡입식과 통풍기로 대기를 빨아들이게 하고 이를 이젝터로 보내어 그 작용에 의해 연소가스를 빨아들이는 간접흡입식이 있다.
해설
평형통풍(균형통풍)은 압입통풍과 흡입통풍을 함께 사용해 강한 통풍력을 얻을 수 있어 주로 대용량 보일러에 적용되며, 통풍력이 약해 소용량 보일러에 쓰인다는 설명은 사실과 다르다.
- 자연통풍은 동력 없이 연돌(굴뚝)의 온도차로 생기는 통풍이 맞다.
- 압입통풍은 송풍기로 노 입구 압력을 대기압보다 높여 밀어 넣는 방식이 맞다.
- 흡입통풍은 직접흡입식과 이젝터를 이용하는 간접흡입식으로 나뉜다는 설명이 맞다.