중유 연소 시 보일러 저온부식의 방지대책으로 거리가 먼 것은? | [에너지관리기능사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 15년 3회차
중유 연소 시 보일러 저온부식의 방지대책으로 거리가 먼 것은?
1
저온의 전열면에 내식재료를 사용한다.
2
첨가제를 사용하여 황산가스의 노점을 높여 준다.
3
공기예열기 및 급수예열장치 등에 보호피막을 한다.
4
배기가스 중의 산소함유량을 낮추어 아황산가스의 산화를 제한한다.
해설
저온부식은 배기가스 중 황산가스의 노점(산노점)이 낮을수록 방지에 유리하므로, 첨가제로 노점을 높이는 조치는 방지대책이 될 수 없다.
- 저온 전열면에 내식재료를 사용하면 부식 저항성을 높일 수 있다.
- 공기예열기·급수예열장치 표면에 보호피막을 하면 산성 응축수의 직접 접촉을 막을 수 있다.
- 배기가스 중 산소농도를 낮추면 아황산가스가 무수황산으로 산화되는 반응이 억제되어 노점이 낮아진다.
따라서 노점을 낮추는 것이 올바른 방지대책이며, 노점을 높이는 것은 오히려 저온부식을 촉진한다.