보일러의 자동제어에서 제어량에 따른 조작량의 대상으로 옳은 것은? | [에너지관리기능사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 16년 3회차
보일러의 자동제어에서 제어량에 따른 조작량의 대상으로 옳은 것은?
1
증기온도 : 연소가스량
2
증기압력 : 연료량
3
보일러수위 : 공기량
4
노내압력 : 급수량
해설
보일러 자동제어에서 증기압력은 연료량과 공기량으로 제어한다. 증기온도는 전열량, 보일러수위는 급수량, 노내압력은 연소가스량으로 제어한다. 따라서 '증기압력 : 연료량'이 옳은 연결이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.