실내의 취득열량을 구했더니 현열이 28000kcal/h, 잠열이 120… | [공조냉동기계기능사 필기] 02년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 02년 1회차
실내의 취득열량을 구했더니 현열이 28000kcal/h, 잠열이 12000kcal/h 였다. 실내를 21℃,60%(RH)로 유지하기 위해 취출온도차 10℃로 송풍할 때 이 때의 현열비를 구하면?
1
0.7
2
1.8
3
1.4
4
0.4
해설
현열비(Sensible Heat Ratio, SHR)는 현열을 전체 열량(현열+잠열)으로 나눈 비다.
주어진 데이터에서 현열 = 28000 kcal/h, 잠열 = 12000 kcal/h이므로,
전체 열량 = 28000 + 12000 = 40000 kcal/h이다.
따라서 현열비 = 28000 ÷ 40000 = 0.7이다.실내 유지 조건(21℃, 60% RH)과 취출온도차는 현열비 계산에 직접 영향을 주지 않으며, 이는 단순히 주어진 열량 데이터로부터 계산되는 기본 값이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.