다음 사항 중 옳은 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 02년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 02년 2회차
다음 사항 중 옳은 것은?
1
고압 차단스위치 작동압력은 안전 밸브 작동압력 보다 조금 높게 한다.
2
온도식 자동 팽창밸브의 감온통은 증발기의 입구측에 붙인다.
3
가용전은 응축기의 보호를 위하여 사용된다.
4
가용전, 파열판은 암모니아 냉동장치에만 사용된다.
해설
가용전(퓨즈 플러그)은 일정 온도 이상이 되면 녹아 냉매를 방출시켜 응축기(또는 수액기) 등 고압부를 보호하는 안전장치로 사용된다.
- 고압차단스위치는 안전밸브가 작동하기 전 단계에서 먼저 작동하도록 안전밸브 작동압력보다 낮게 설정한다.
- 온도식 자동팽창밸브의 감온통은 증발기의 출구측에 부착해 과열도를 검지한다.
- 가용전은 주로 프레온 냉동장치의 고압부에 사용하고 암모니아 장치에는 쓰지 않으며, 파열판은 주로 터보 냉동기에 사용하므로 암모니아 전용이라는 설명은 옳지 않다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요