모두CBT

압축기 종류에 따른 정상적인 유압이 아닌 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 03년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 03년 2회차
압축기 종류에 따른 정상적인 유압이 아닌 것은?
1
터보 = 정상저압 + 6㎏/cm2
2
입형저속 = 정상저압 + 0.5 ∼ 1.5㎏/cm2
3
고속다기통 = 정상저압 + 1.5 ∼ 3㎏/cm2
4
고속다기통 = 정상저압 + 6㎏/cm2
해설

압축기의 정상 유압은 크랭크케이스 내 압력(정상저압)에 일정 값을 더한 범위로 관리하며, 압축기 형식별 기준은 다음과 같다.

  • 소형·입형 저속 압축기: 정상저압 + 0.5~1.5kg/cm²
  • 고속다기통 압축기: 정상저압 + 1.5~3kg/cm²
  • 터보 압축기: 정상저압 + 6kg/cm²

따라서 고속다기통 압축기에 정상저압 + 6kg/cm²를 대응시킨 것은 터보 압축기의 기준값을 잘못 적용한 것이므로 정상적인 유압에 해당하지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기능사 필기] 03년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기