다음 P-h 선도는 NH3를 냉매로 하는 냉동 장치의 운전상태를 냉동 사이클로 표시한 것이다. 이 냉동장치의 부하가 50,000 [kcal/h]일 때 NH3의 냉매 순환량은 얼마인가?
문제 이미지
1
189.4 kg/h
2
602.4 kg/h
3
150.6 kg/h
4
120.5 kg/h
해설

냉매 순환량은 약 189.4 kg/h이다.

선도에서 응축기 출구 C점의 액이 팽창해 들어가는 증발기 입구 D점의 엔탈피가 128 kcal/kg, 압축기 흡입 A점의 엔탈피가 392 kcal/kg이므로 냉동효과는
qe=392−128=264 kcal/kgq_e = 392 - 128 = 264\,\mathrm{kcal/kg}

냉매 순환량은 냉동부하를 냉동효과로 나눈 값이다.
G=Qeqe=50,000264≈189.4 kg/hG = \dfrac{Q_e}{q_e} = \dfrac{50{,}000}{264} \approx 189.4\,\mathrm{kg/h}

선도에는 토출 B점 475 kcal/kg, 증발압력에서의 포화액 E점 60 kcal/kg, 응축압력 12와 증발압력 1.2 kg/cm²a도 함께 표시돼 있으나, 순환량 계산에는 증발기 입·출구의 엔탈피 차만 쓰인다.