표준대기압 상태의 환수량 및 환수온도가 각각 1000kg/h, 60℃이… | [공조냉동기계기능사 필기] 04년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 04년 3회차
표준대기압 상태의 환수량 및 환수온도가 각각 1000kg/h, 60℃이고 발생증기량 및 압력이 각각 1000kg/h,4kg/cm2인 증기 보일러가 있다. 이 증기 보일러의 환산증발량을 구하면 몇 kg/h인가? (단, 압력 4kg/cm2인 포화증기의 엔탈피는 656kcal/kg이다.
1
1000
2
1106
3
2000
4
2212
해설
환산증발량은 실제 발생증기가 얻은 열량을 100℃ 포화수를 100℃ 건포화증기로 바꾸는 기준 증발잠열(539 kcal/kg)로 나누어 환산한 값이다.
환수온도 60℃ 물의 엔탈피는 약 60 kcal/kg이므로