건구온도 30℃, 상대습도 50%인 습공기 500m3/h를 냉각코일에 … | [공조냉동기계기능사 필기] 07년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 07년 1회차
건구온도 30℃, 상대습도 50%인 습공기 500m3/h를 냉각코일에 의하여 냉각한다. 냉각코일의 표면온도는 10℃이고 바이패스 팩터가 0.1이라면 냉각된 공기의 온도(℃)는 얼마인가?
1
10
2
12
3
24
4
28
해설

냉각코일을 통과한 공기의 온도는 바이패스 팩터를 이용해 계산하며 결과는 12℃이다.

출구온도 t2=tc+BF×(t1−tc)t_2 = t_c + BF \times (t_1 - t_c)에서 코일 표면온도 tc=10∘Ct_c = 10^{\circ}\mathrm{C}, 입구온도 t1=30∘Ct_1 = 30^{\circ}\mathrm{C}, BF=0.1BF = 0.1이다.

따라서 t2=10+0.1×(30−10)=10+2=12∘Ct_2 = 10 + 0.1 \times (30-10) = 10+2 = 12^{\circ}\mathrm{C}이다.