다음은 R-22 표준냉동사이클의 P-H선도이다. 압축일량은? | [공조냉동기계기능사 필기] 07년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 07년 1회차
다음은 R-22 표준냉동사이클의 P-H선도이다. 압축일량은?
1
8
2
48
3
52
4
60
해설
압축일량은 압축기 출구와 입구의 엔탈피 차이므로 156 − 148 = 8 kcal/kg이다.
선도에서 증발압력 3.0 kg/cm2(−15℃)의 압축기 흡입 상태가 148 kcal/kg, 응축압력 12.5 kg/cm2까지 압축된 토출 상태가 156 kcal/kg, 30℃에서 응축을 마친 액이 108 kcal/kg으로 읽힌다.
같은 선도로 이어서 구하면 냉동효과는 , 성적계수는 가 된다.
토출점과 응축기 출구의 차 은 응축기에서 버리는 열량이지 압축일량이 아니므로 혼동하지 않아야 한다.