2단압축 1단 팽창 사이클에서 중간냉각기 주위에 연결되는 장치로서 적당… | [공조냉동기계기능사 필기] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 08년 1회차
2단압축 1단 팽창 사이클에서 중간냉각기 주위에 연결되는 장치로서 적당하지 못한 것은?
문제 이미지
1
(1) 수액기로부터
2
(2) 고압압축기로
3
(3) 응축기로부터
4
(4) 증발기로
해설

(3)으로 표시된 관은 저단 압축기에서 나온 토출가스가 들어오는 입구이므로 '응축기로부터'라는 연결 설명이 맞지 않는다.

그림에서 (3)의 관은 아래에서 위로 중간냉각기 안으로 꽂혀 들어가고(화살표가 위를 향한다), 그 관 끝 바로 위에 가스를 옆으로 흩뜨리는 분출판이 놓여 있다. 저단 토출가스를 액냉매 속으로 불어넣어 과열을 없애는 구조이지 응축기 쪽 배관이 아니다.

나머지 세 연결은 그림과 맞는다.

  • (1)은 수액기에서 온 고압 액관으로, 갈라진 한쪽은 위쪽 중간냉각기용 팽창밸브(⊗)를 거쳐 냉각기 안으로 분무되고 나머지는 내부 냉각코일로 들어간다.
  • (2)는 중간냉각기에서 빠져나가는 가스관으로 고단(고압) 압축기 흡입 쪽에 연결된다.
  • (4)는 냉각코일을 지나 과냉각된 고압 액이 팽창밸브(⊗)를 거쳐 증발기로 가는 관이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요