모두CBT

모리엘 선도를 이용하여 압축기 피스톤경 130mm, 행정 90mm, 4… | [공조냉동기계기능사 필기] 08년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 08년 2회차
모리엘 선도를 이용하여 압축기 피스톤경 130mm, 행정 90mm, 4기통, 1200rpm으로서 표준상태로 작동하고 있다. 이때 냉매 순환량은 약 몇 kg/h인가?
문제 이미지
1
26.7
2
343.8
3
1257.4
4
4438.1
해설

냉매 순환량은 약 26.7 kg/h이다.

먼저 압축기의 피스톤 압출량을 구한다.
V=π4D2 L N R×60=π4×(0.13)2×0.09×4×1200×60≒344 m3/hV=\dfrac{\pi}{4}D^2\,L\,N\,R\times 60=\dfrac{\pi}{4}\times(0.13)^2\times 0.09\times 4\times 1200\times 60\fallingdotseq 344\ \mathrm{m^3/h}
(D=피스톤경 0.13 m, L=행정 0.09 m, N=기통수 4, R=1200 rpm)

모리엘 선도에 압축기 흡입가스(점 A)의 비체적이 v = 12.9 ㎥/kg로 표시되어 있으므로
G=Vv=34412.9≒26.7 kg/hG=\dfrac{V}{v}=\dfrac{344}{12.9}\fallingdotseq 26.7\ \mathrm{kg/h}

핵심은 체적유량을 흡입가스 비체적으로 나누어야 질량유량이 된다는 점이다. 나누지 않으면 압출량 그대로인 약 344라는 값이 되어 버린다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기능사 필기] 08년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기