암모니아 냉매 배관을 설치할 때 시공방법으로 틀린 것은?
1
관이음 패킹재료는 천연고무를 사용한다.
2
흡입관에는 U트랩을 설치한다.
3
토출관의 합류는 Y접속으로 한다.
4
액관의 트랩부는 오일 드래인 밸브를 설치한다.
해설
암모니아 냉매 배관에서 흡입관은 압축기로 액냉매나 오일이 고이지 않고 원활히 흡입되도록 시공해야 하므로, 흡입관에 U트랩을 설치하면 저부에 액이나 오일이 고여 액백을 유발할 수 있어 적절하지 않은 시공 방법이다.
- 암모니아는 천연고무를 침식시키지 않으므로 패킹 재료로 천연고무를 사용할 수 있다.
- 토출관 합류부는 냉매 흐름이 원활하도록 Y자 형태로 접속한다.
- 액관의 트랩부에는 오일이 고이기 쉬우므로 오일 드레인 밸브를 설치한다.