건구온도 30℃, 상대습도 50%인 습공기 500m3/h를 냉각코일에 의하여 냉각한다. 냉각코일의 표면온도는 10℃이고 바이패스 팩터가 0.1이라면 냉각된 공기의 온도(℃)는 얼마인가?
1
10
2
12
3
24
4
28
해설

바이패스 팩터(BF)는 코일을 통과하면서 코일 표면온도(ADP)에 도달하지 못하고 그대로 통과한 공기의 비율을 나타내며, 다음 식으로 냉각 후 공기온도를 구한다.

t2=tADP+BF×(t1−tADP)t_2 = t_{ADP} + BF \times (t_1 - t_{ADP})

건구온도 t1=30 ∘Ct_1=30\,^\circ\mathrm{C}, 코일표면온도 tADP=10 ∘Ct_{ADP}=10\,^\circ\mathrm{C}, BF=0.1BF=0.1을 대입하면 t2=10+0.1×(30−10)=12 ∘Ct_2 = 10 + 0.1 \times (30-10) = 12\,^\circ\mathrm{C}

따라서 냉각된 공기의 온도는 12℃이다.