건구온도 30℃, 상대습도 50%인 습공기 500m3/h를 냉각코일에 의하여 냉각한다. 냉각코일의 표면온도는 10℃이고 바이패스 팩터가 0.1이라면 냉각된 공기의 온도(℃)는 얼마인가?
1
10
2
12
3
24
4
28
해설
바이패스 팩터(BF)는 코일을 통과하면서 코일 표면온도(ADP)에 도달하지 못하고 그대로 통과한 공기의 비율을 나타내며, 다음 식으로 냉각 후 공기온도를 구한다.
건구온도 , 코일표면온도 , 을 대입하면
따라서 냉각된 공기의 온도는 12℃이다.