모두CBT

아래 그림에서 온도식 자동팽창밸브의 감온통 부착 위치로 가장 적당한 곳… | [공조냉동기계기능사 필기] 09년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 09년 2회차
아래 그림에서 온도식 자동팽창밸브의 감온통 부착 위치로 가장 적당한 곳은?
문제 이미지
1
1
2
2
3
3
4
4
해설

감온통은 증발기 출구 흡입관의 수평 직관부에 밀착시켜야 하므로, 그림에서 증발기 헤더를 빠져나온 직후의 수평 배관인 2 자리가 가장 적당하다.

감온통은 증발기를 나온 냉매증기의 온도를 읽어 과열도에 따라 팽창밸브 개도를 조절한다. 1처럼 증발기 코일 출구 쪽에 붙이면 아직 액이 섞인 습증기의 온도를 읽게 되어 과열도 제어가 되지 않는다.

3은 아래로 꺾여 내려간 트랩 바닥이라 냉매액과 오일이 고이는 자리여서 실제 증기 온도보다 낮게 감지되고, 팽창밸브가 닫히는 쪽으로 잘못 움직여 헌팅의 원인이 된다. 4는 트랩을 지난 뒤여서 증발기 출구에서 멀어져 과열도 변화에 늦게 반응한다.