모두CBT

암모니아 냉매 배관을 설치할 때 시공방법으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 10년 4회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 10년 4회차
암모니아 냉매 배관을 설치할 때 시공방법으로 틀린 것은?
1
관이음 패킹재료는 천연고무를 사용한다.
2
흡입관에는 U트랩을 설치한다.
3
토출관의 합류는 Y 접속으로 한다.
4
액관의 트랩부에는 오일 드레인 밸브를 설치한다.
해설

암모니아 냉매 배관의 흡입관에 U트랩을 설치하면 오일이나 액냉매가 고여 있다가 압축기로 흡입되어 액백을 일으킬 위험이 있으므로, 흡입관에 U트랩을 설치한다는 시공방법은 틀리다.

암모니아는 천연고무와 잘 반응하지 않아 관이음 패킹재료로 천연고무를 사용하고, 토출관 합류부는 Y접속으로 하며, 액관의 트랩부에는 오일 드레인 밸브를 설치하는 것이 올바른 시공방법이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기능사 필기] 10년 4회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기