암모니아 냉매 배관을 설치할 때 시공방법으로 틀린 것은?
1
관이음 패킹재료는 천연고무를 사용한다.
2
흡입관에는 U트랩을 설치한다.
3
토출관의 합류는 Y 접속으로 한다.
4
액관의 트랩부에는 오일 드레인 밸브를 설치한다.
해설
암모니아 냉매 배관의 흡입관에 U트랩을 설치하면 오일이나 액냉매가 고여 있다가 압축기로 흡입되어 액백을 일으킬 위험이 있으므로, 흡입관에 U트랩을 설치한다는 시공방법은 틀리다.
암모니아는 천연고무와 잘 반응하지 않아 관이음 패킹재료로 천연고무를 사용하고, 토출관 합류부는 Y접속으로 하며, 액관의 트랩부에는 오일 드레인 밸브를 설치하는 것이 올바른 시공방법이다.